LAPP MULTI-STANDARD SC 2.2 4151101/T500
Art.Nr.: 1260294
Inhalt: 500 mLieferzeit: 7-14 Arbeitstage
MULTI-STANDARD SC 2.2 4151101/T500
Hersteller: LAPP
Hersteller-Art.Nr.: 4151101/500
EAN: 4044774727356
Ursprung: Deutschland
Zolltarif: 85444995
Interne Verdrahtung von Geräten und in Schaltschränken, Geschützte Verlegung in und an Leuchten, Field wiring, Frequenzumrichter-Stromversorgung, Factory wiring, Einsatz auf den wichtigsten globalen Märkten möglich, Reduzierung des technischen Dokumentationsaufwands, Vereinfachte Lagerhaltung
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit in der Produktion, Funktioniert mit "
Aderendhülsen XL, isoliert"
, Feindrähtige Litze aus verzinnten Kupferdrähten, Aderisolation auf Spezial-PVC-Basis, Bauartzertifizierungen:
Merkmale: | |
Leiter-Material | Kupfer |
Leiter-Oberfläche | verzinnt |
Leiternennquerschnitt | 35 mm² |
AWG-Größe | 2 |
Leiter-Klasse | Kl.5 |
Ader-Zahl | 1 |
Werkstoff der Aderisolation | Polyvinylchlorid (PVC) |
Ader-Kennzeichnung | Farbe |
Ader-Farbe | schwarz |
Mit Schutzleiter | nein |
Zul. max. Leitertemperatur | 70 °C |
Schirm | nein |
Beidraht | nein |
Schutzhülle | ohne |
Bewehrung/Armierung | ohne |
Mantelmaterial | ohne |
Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | nein |
Flammwidrig | nach IEC/EN 60332-1-2 |
Raucharm nach EN 61034-2 | nein |
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 | ja |
Ölbeständig nach EN 60811-404 | nein |
Außendurchmesser ca. | 11,7 mm |
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt | 58,5 mm |
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | 5..70 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -40..90 °C |
Nennspannung U0 | 450 V |
Nennspannung U | 750 V |